【分析】风机盘管底层凝露是什么原因?
qqxiaodeng
qqxiaodeng Lv.2
2011年08月31日 21:25:24
来自于中央空调
只看楼主

看看风机盘管这凝露???!!

看看风机盘管这凝露???!!

P1020390.JPG

免费打赏
世泽
2011年09月03日 15:42:39
32楼
这个应该是风管机所接的风管,根据我的观察,他用的材料应该是玻镁板,里面是有一层泡沫的,不用另外做保温,我想是这样子的,请赐教!
回复
xcool526
2011年09月03日 19:10:45
33楼
是镀锌钢板的管道,管道下面可以看得出有侧板东洋母缝的边压在上面,看仔细点吧。
回复
世泽
2011年09月04日 08:28:52
34楼
楼主出来解释一下吧,到底是个神马情况
回复
世泽
2011年09月04日 08:29:41
35楼
小弟不才,还没毕业,见识不多,多谢指教!
回复
yangwei0420030141
2011年09月04日 08:40:52
36楼
送风温度低,表面温度低于室内露点温度了
回复
fxl.1015403
2011年09月04日 10:51:46
37楼
据图片上看,象是风管外面滴露。我认为有以下原因:1、风管保温厚度不够2、环境温度过大3局部保温损坏或被压薄。如是风机盘管凝水盘露,那么原因基本上是凝结水排放不畅通,可加大凝水管坡度或抬高风机盘管解决,如两种方法均困难不易实施,就只好加厚盘管凝水盘保温厚度了。
回复
grhuatao
2011年09月04日 10:54:33
38楼
能不能给一个比较确切的答案呢。求解中。
回复
wyjkecw
2011年09月04日 11:46:28
39楼
1.温差大
2.保温要加厚
3.空间湿度高
回复
qiaoseu
2011年09月04日 15:11:03
40楼
好像是没有做保温吧,风管支吊架还在风管外面内,软连接上也结露了,应该是房间内湿度大
回复
qq1943
2011年09月05日 08:41:42
41楼
玻镁的?还潮返卤现象?
回复

相关推荐

APP内打开