【分析】风机盘管底层凝露是什么原因?
qqxiaodeng
qqxiaodeng Lv.2
2011年08月31日 21:25:24
来自于中央空调
只看楼主

看看风机盘管这凝露???!!

看看风机盘管这凝露???!!

P1020390.JPG

免费打赏
nbrunda
2011年09月01日 16:29:48
12楼
保温厚度不够,还有就是空调湿度较大吧,是不是桑拿房啊?
回复
wshmlq
2011年09月01日 22:36:14
13楼
大面积的结露只只能说保温达不到要求了吧!
回复
w5204525
2011年09月01日 23:34:54
14楼
从图中看,应该有保温,但这个保温厚度不够,材料也不合适,你这个保温应该是不到一个厚的保温保的,最少增加保温厚度15mm。
回复
jlwangyang
2011年09月02日 08:52:26
15楼
应该不是什么大问题吧
回复
heat870314
2011年09月02日 09:12:57
16楼
其中有两种工程材料,一种是BWG,另外一种是MG,两种都是无机玻璃钢风管。BWG水硬性材料, 适用于潮湿环境下。MG在潮湿环境下时间长了会反卤。BWG表面光泽较暗,MG表面比较白。从图中看,这种材料应该是MG,这种玻璃钢的保温应该是在中间有层泡沫的。不是外包保温材料的。我见过的一个工程就是因为这样的。不对的请指教。
回复
swh2005919
2011年09月02日 09:21:47
17楼
房间湿度过大。保温厚度不够,按室内·和管道内的送风温度重新核算保温层厚度。
回复
mosibly
2011年09月02日 09:23:01
18楼
保温没做到位,该处温度低于露点,解决办法是增加保温层厚度抑或保持室内空气干燥。
回复
懒人啥都不写
2011年09月02日 09:33:05
19楼
楼主上传到这张照片怎么看也不像风机盘管啊。。。
回复
cai.weng.66
2011年09月02日 09:54:42
20楼
保温层厚度是否足够?吊顶内湿度太大,有可能是淋浴房间吧。可以加装风机,进新风,加排风。要是刚完工的工程,更容易有这种现象,以后会稍微好点
回复
mengdefang
2011年09月02日 11:13:59
21楼
现在一些室内机或风机盘管里面的托水盘采用聚苯板一体成型的水槽,可能个人在施工过程中有焊渣掉进去了,把托水盘烫坏了,这样冷凝水滴到了下面的镀锌铁皮上了,镀锌铁皮的保温一般5mm
回复

相关推荐

APP内打开