1、双偏压验算的时候要加大钢筋,但是在PKPM双偏压验算的那里给出的配筋和PKPM出的施工图的配筋不一样,比如说验算的时候给出的是∮28但是出施工图的时候自己设定没有设定这规格的钢筋,那如何改验算里面的钢筋呢pKPM在对柱配筋时,在SATWE里的“图形文件输出”中的“柱钢筋修改及柱双偏压验算”中显示配筋和在“柱平法施工图”里的配筋不一样柱钢筋修改及柱双偏压验算(柱配筋比柱平法柱配筋还大)柱平法的柱钢筋和SATWE第二项的构件配筋还一致。不知道为什么?我觉得应该柱平法里面的柱配筋大点(应该一样)还想得过去 因为归并赛 但是现在是反而小了!
pKPM在对柱配筋时,在SATWE里的“图形文件输出”中的“柱钢筋修改及柱双偏压验算”中显示配筋和在“柱平法施工图”里的配筋不一样
柱钢筋修改及柱双偏压验算(柱配筋比柱平法柱配筋还大)柱平法的柱钢筋和SATWE第二项的构件配筋还一致。不知道为什么?我觉得应该柱平法里面的柱配筋大点(应该一样)还想得过去 因为归并赛 但是现在是反而小了!
2、还有我发现了很多的朋友其中也包括我自己,验算双偏压这步是看一下的,并且也会将柱配筋调整的不显示粉红色为止,然后就退出这个模块,进入了柱平法配筋模块,最后就出施工图了,真是不知道验算双偏压这步(调整后的数据)会不会跟柱平法配筋自动挂钩即不用我们再手工调整了 就是SATWE中柱修改钢筋后通过双偏压验算后,修改的钢筋会不会传到柱平法施工图中。我好像看了下没用样 用柱平法里面的双偏压验算(施工图里有个双偏压菜单)还是原来的柱钢筋 没有接到SATWE中柱修改钢筋后(通过双偏压验算后的柱钢筋)。