针对市政管道的加氯系统如何设计
chenhao
chenhao Lv.3
2011年08月31日 10:24:48
只看楼主

请教各位大侠,加氯消毒投加点为为市政管道,有压力,请问加氯系统如何设计?

请教各位大侠,加氯消毒投加点为为市政管道,有压力,请问加氯系统如何设计?
huangzhimin
2011年08月31日 15:14:35
2楼
问两问题:
1、加氯消毒系统采用何种消毒剂和消毒设备?
2、加氯间(设备)至投加点的距离和投加点的管内压力?
回复
qdbqwl
2011年09月02日 09:57:33
3楼
1、消毒设备有二氧化氯发生器,次氯酸钠发生器。
2、关于压力问题是加氯设备只要大于市政管道的压力就可以了。
其他问题待高手来回答。
回复
psk-001
2011年09月02日 14:06:36
4楼
1、市政污水厂的消毒系统都有消毒间,一般根据水质,沿海地区氯离子含量高,建议选择高纯的CLO2;投加点主要是根据来水压力和消毒池的压力损失大于CLO2发生器水射器工作压力(设备说明书应该有工作环境的说明,里面有),(考虑杨程损失和消毒池流速需要的进水压力)
2、企业的污水站末端消毒系统要也要根据水质选用消毒类型,紫外和高纯CLO2都是可以选择的,最好不要选择naclo\naclo3,一般对工业污水易造成二次污染;这个时候考虑加氯间(设备)至投加点的距离和投加点的管内压力要根据设备间所在位置和消毒池所在位置的平面布置距离来选择是否增加加压泵。
3、市政自来水厂一般选择液氯、复合二氧化氯、O3,投加点同样是根据平面布置考虑杨程损失。

补充:压力满足消毒设备压力需求即可,可参考第1条
回复
wenming70
2011年09月02日 15:46:28
5楼
加氯消毒系统采用就是用氯气消毒。消毒设备一般有加氯机,二氧化氯发生器,次氯酸钠发生器。
回复
chenhao
2013年07月03日 22:05:33
6楼
谢谢大家!学习中
回复
huangzhimin
2013年07月04日 14:11:06
7楼
1、加氯间主要设备及控制形式
加氯问的主要设备是加氯机。我国加氯在早期大多使用转子加氯机,随着技术进步和对操作安全的要求越来越高,目前几乎都是用自动真空加氯机。真空式加氯机其本质是“气体流量调节与测量控制系统”,主要由真空调节器,流量计/控制阀及水射器组成,主要分为差压稳压器调节的真空加氯机和音速流原理调节的真空加氯机二种,目前大多为进口产品,国产的比较少见。目前比较先进的是音速流原理调节的真空加氯机。
真空加氯机配套的主要设备有:氯瓶、液氯蒸发器、漏氯吸收装置等。为避免串联的氯瓶过多,液氯蒸发器只有在加氯量大的场合使用。考虑经济因素,结合当地的温度,北方的加氯量大于15kg/h时就可以使用;南方冬季温度高,加氯量大于40kg/h时才使用。漏氯吸收装置的处理规模分为500kg和1000kg,这与单个氯瓶的重量是对应的,只有在大中型的加氯间或对安全要求较高的场所才使用该装置。
自动真空加氯机的控制方式有手动和全自动。全自动控制又可分为:流量比例控制、余氯反馈控制、复合环控制三种。
(1)流量比例控制:该控制方式是在加氯前设置一台流量计,测量需要加氯的水量,然后依据设计的加氯量或经验值按流量的比例加氯。该方法适应用在对余氯没有要求的场所(如污水处理厂出水),不能依据水质调节,不能控制消毒成本。
(2)余氯反馈控制:该控制方式是开始加氯时不考虑其它因素,按照一个适中的固定量加氯,在该加氯点附近的下游区域取样,通过余氯分析仪将余氯量的信号反馈给加氯机,让其与设定好的余氯量(依据经验得到)进行比较,从而调节加氯机的加氯量。该方法适用于对余氯要求的场所,但是控制的精确度不高,加加氯受水质和水量的影响大.同时存在滞后性.对控制消毒成本不强。
(3)复合环控制是前面二者的结合,该控制采用二点加氯法,分别位于进入清水池(接触池)的前后。进人清水池的采用流量比控制,并且把加氯量信号传到加氯机,在清水池的出水采用余氯反馈控制.并且依据余氯情况和管网的经验数据进行补氯,从而很好的控制加氯量,该方法适用于对余氯要求的场所,控制的精确度高,加氯量不受水质和水量的影响大,可以很好控制消毒的成本,但是控制系统的投资略高。
2、加氯间的设计注意事项
加氯间的设计在新旧规范中有了很大不同,新规范已经把加氯间的安全性提到了一个新的高度.在62—63页中用黑体字标出,但是还有好多设计细节需要审视。
(1)水射器最好放在加氯点旁边,将负压(氯气不会泄漏)的氯气管引到该处,管径很小,外加套管的管径也小。我们以前的设计中,经常将水射器放在加氯间内,离清水池距离较远这样做使混合液出水管径较大,外加套管或做缆沟的价格较贵,不经济而且距离较远时水利器的需要较大的压力才能正常工作,小尽合理’
(2)水射器应安装竖直的管道上,还应保证水射器处水压高于投加点压力!加氯机加氯量在4kg/h或以下的用DN20管、加氯量在10 kg/h,的用DN25管或DN32管。
(3)依据我国国标一“氯气安全操作规程”中 6 .3.1 .2条的规定,氯库中的吊车荷载应当是氯瓶总重的二倍以上,这点在设计中经常被忽视。
(4)氯瓶和加氯机连接一律采用铜管,它们之间的阀门必须是特殊的阀门,钢的和不锈钢材质的阀门很快被锈蚀;加氯机以后的加氯管道大多采用加厚U-PVC管,一般埋地时需要加套管保护,或设置专用的缆沟。
3、可参见设计规定及技术要求
(1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006);
(2)《氯气安全规程》(GB 11984-2008);
(3)《液氯使用安全技术要求》(AQ3014-2008)。

回复
wanmail23
2015年11月23日 17:34:01
8楼
huangzhimin 发表于 2013-7-4 14:11 1、加氯间主要设备及控制形式加氯问的主要设备是加氯机。我国加氯在早期大多使用转子加氯机,随着技术进步 …前辈,多谢指教,学习了,同时推荐的资料很专业,很好。 正好做给水厂液氯加氯间使用。再次感谢!
回复
wanmail23
2015年11月23日 17:34:39
9楼
学习了!感谢资料指导!
回复

相关推荐

APP内打开