如何设计这个消防
zl9713080
zl9713080 Lv.2
2003年06月22日 00:02:01
只看楼主

有个工程是这样的,丙二类厂房,150*30*15米,单层,长是每跨7米,宽是每跨7.5米,中间全是窗户,在宽向上可以在柱子上放置消火栓,在长度上怎么样做呢?我还是考虑每4跨放二个消火栓,但是总觉得太密,不合理.请问应该如何做才可以保证二股水柱保护任何地方呢?谢谢大家解答!

有个工程是这样的,丙二类厂房,150*30*15米,单层,长是每跨7米,宽是每跨7.5米,中间全是窗户,在宽向上可以在柱子上放置消火栓,在长度上怎么样做呢?我还是考虑每4跨放二个消火栓,但是总觉得太密,不合理.请问应该如何做才可以保证二股水柱保护任何地方呢?谢谢大家解答!
小不点
2003年06月22日 15:59:58
2楼
不密,大胆设吧。如果你按一个消火栓保护半径26~27M在图纸上画圆的话,还有些紧张呢。
回复
waterismoney
2003年06月22日 23:36:59
3楼
哈哈,小不点好玩,讲的有道理,俺的圆圈是25m的,更小些@!~
回复
小陈
2003年06月23日 17:49:22
4楼
同意楼上意见