有个直径为6300mm的圆洞需要填平
kelvinzhong
2011年08月30日 17:49:34
来自于建筑施工
只看楼主

大侠们,小弟遇到一个问题。在一个二层的会所中,二层中间有个直径为6300mm的圆洞需要填平,但是我不知道要填平这个圆洞的结构,希望大侠们指点一二,小弟感激了。

大侠们,小弟遇到一个问题。在一个二层的会所中,二层中间有个直径为6300mm的圆洞需要填平,但是我不知道要填平这个圆洞的结构,希望大侠们指点一二,小弟感激了。

二层建筑.jpg

免费打赏
kelvinzhong
2011年08月31日 23:04:09
2楼
怎么没有人能指导一下呀 麻烦了
回复
celiang1985
2011年08月31日 23:46:02
3楼
这位网友!你这个问题属于结构上的,正常做法是要请专业设计来做的!不要随意去做,不然后果难料呀!
回复
xutingsong
2011年09月01日 10:47:37
4楼
你这个洞还真大啊!设计要求是怎样的就怎样撒
回复
kelvinzhong
2011年09月01日 21:36:16
5楼
原结构是这样 但是给个设计师一来 说要填平他 说由于设计的需要 搞到我们现在头都大了
回复
hanjian2006yuan
2011年09月07日 12:33:34
6楼
圆洞四周有梁吗?还是挑板?
有梁的话做几个钢牛腿用楼板填平,表面做层混凝土。
没有梁就要找设计重新进行计算然后植筋并做好加固措施
回复
waxoline
2011年09月07日 15:55:13
7楼
整个凿掉,重新按板配筋布置钢筋,重新返工浇筑,这是最笨的办法,当然如果不嫌设计变更慢影响工期的话,可以等设计的变更
回复
haiyuge
2011年09月07日 22:01:42
8楼
简单的看了一下图纸,这个问题不是很大。
如果可以你找一个在这方面上工作比较久的朋友,然后把旁边的图纸一起发过去给他。
另外最好把那个地方以后的用处也说一下,只是配筋上的问题罢了,如果你真怕,就多植多些钢筋,配强度高些的钢筋哟。
回复
lin19900810
2011年10月10日 21:50:20
9楼
请问一个直径为37米的圆形底板要怎样施工放线呢
回复
caiw1203
2011年11月07日 20:41:03
10楼
找原设计单位设计一下
回复

相关推荐