【请问】从这接线盒接线图上能看出偷电吗?
aofa12034
aofa12034 Lv.2
2011年08月30日 13:16:51
只看楼主

这是公司接线盒接线图,供电所说从这图上看出偷电,怎么回事啊?请帮帮忙。到底是哪出了问题。

这是公司接线盒接线图,供电所说从这图上看出偷电,怎么回事啊?请帮帮忙。到底是哪出了问题。
IMG0271A.jpg

IMG0271A.jpg

免费打赏
state-grid
2011年08月31日 21:41:03
22楼
接线盒盖子上应该有突起的限位,限制电流短接片移动,当电流短接时,接线盒盖子无法盖上,除非他把那些东西全掰了,还用接线盒应该用铅封封起来,不然就是供电局的失职了
回复
jacken85
2011年08月31日 22:36:16
23楼
学习中
回复
chengyonxiang
2011年09月01日 08:24:44
24楼
看接线不像供电所接的,哪个供电所把接线盒接成那样,也不加封还短接电流连片。
回复
yuguotan
2011年09月01日 08:35:18
25楼
即使把短接片拆了,在单相用电或三相用电不平衡时电表也有问题。电表的电流回路没有回到电流互感器的另一极。
回复
elanway
2011年09月01日 08:39:52
26楼
下面的黑色线短接了电表。
回复
zwdhz
2011年09月01日 09:29:08
27楼
我怎么觉得接线有问题呀。
接线盒的输入侧少了一根线,CT的公共线好像没有看到呢。按照图上的示意:电流互感器是采用4线制的。
回复
追逐岁月
2011年09月01日 09:43:52
28楼
这种接线盒可以不断电对二次设备更换或检测,偷电肯定没问题;
回复
lsysens
2011年09月01日 10:21:50
29楼
回复
tflash
2011年09月01日 10:39:05
30楼
我是供电局的,这种行为是偷电行为,电流线短接,电表不会转了。鉴定完毕。
回复
gshjok
2011年09月01日 16:46:46
31楼
这种接线本身就是错的,供电局不会同意的,不可能让在计量表测把N411封起来,即使封起来你还不引到计量表,即使引到计量表也会引起很大的计量误差。即使通过了,怀疑你的互感器是不是短接了,这边可以开路。
回复

相关推荐

APP内打开