真题求解
hyy
hyy Lv.4
2011年08月30日 12:04:48
只看楼主

2008年案例14题,AAO工艺,已知标准总需氧量、最大时标准总需氧量,采用微孔曝气器,每个曝气器的服务面积、标准状态下供氧能力,以及曝气池的面积均已知,求曝气池需要的曝气器的个数?疑问:参考3版教材书上238页的例题,鼓风机是按平均时计算配置的。据说本题曝气器的个数按最大时计算,为什么?根据那一条款?望各位TX 指正!!

2008年案例14题,AAO工艺,已知标准总需氧量、最大时标准总需氧量,采用微孔曝气器,每个曝气器的服务面积、标准状态下供氧能力,以及曝气池的面积均已知,求曝气池需要的曝气器的个数?
疑问:
参考3版教材书上238页的例题,鼓风机是按平均时计算配置的。
据说本题曝气器的个数按最大时计算,为什么?根据那一条款?
望各位TX 指正!!
免费打赏
lookfish1982
2011年08月30日 12:27:03
2楼
不要动动就套课本,两样完全不同的东西
回复
pockeygz
2011年08月31日 09:08:49
3楼
整个鼓风曝气系统都应该按最大时需气量要求设计,之所以鼓风机按平均时配置,是因为鼓风机均要求有备用机,考虑到符合实际及经济性,备用机平均时作为备用,最高时开启,这和雨水系统的备用泵设置原理相同,这从《室外排水设计规范》6.8.15条条文解释可以找到根据。
回复
hyy
2011年08月31日 14:19:28
4楼
好的.非常感谢!!
回复

相关推荐