薄型地暖高效末端套图,发布一些现场的图片给大家看看,有什么问题欢迎提问!主要运用于地面辐射采暖.[ 本帖最后由 wwwyoyo1 于 2011-8-30 11:15 编辑 ]
薄型地暖高效末端套图,发布一些现场的图片给大家看看,有什么问题欢迎提问!主要运用于地面辐射采暖.
[
本帖最后由 wwwyoyo1 于 2011-8-30 11:15 编辑 ]
12楼
水温,管直径,水流速?
少了水泥层,拿什么作为蓄热体呢?
水温按传统地暖进水温度的话有点高,我们一般建议35-40的水温比较合适。
管是0710的管道,水流速在0.20m/s-0.28m/s
有一层砂浆找平层,用以做蓄热层。
回复
13楼
不可能所有的房间都铺地板吧,像厨房卫生间处要铺地板砖怎么办?
有一层砂浆找平层的!用来配合瓷砖的粘贴。
回复
14楼
回复
15楼
这样理解对不?
前三张照片是铺地砖的做法,就相当于传统地暖,还需要做砂浆找平,上面铺地砖
后三张是铺木地板的做法,木龙骨上铺木地板,水管在木地板下面,没有找平砂浆(少了蓄热层?)
不知道模块的规格是固定的还是多种选择,管间距还能调整么?
回复
16楼
莫非这就是暧通与装簧结合一体化的结果?
妙呀,妙极了~
回复
17楼
这样理解对不?
前三张照片是铺地砖的做法,就相当于传统地暖,还需要做砂浆找平,上面铺地砖
后三张是铺木地板的做法,木龙骨上铺木地板,水管在木地板下面,没有找平砂浆(少了蓄热层?)
不知道模块的规格是固定的还是多种选择,管间距还能调整么?
可以这么理解的,板材是1M*0.6M,管间距利用模块上门的卡槽固定间距的。
回复
18楼
对地板没有影响吗?
回复
19楼
请教下,热平衡怎么能达到啊,这样不是容易造成温度不均了,温度不均了不就容易造成热胀冷缩了,地板、地砖不就破坏了?不知道是那个地区安装的?有否运行的记录?期待中
回复
20楼
对地板没有影响吗?
基本无影响!因为我的进水温度在35-40度
回复
21楼
请教下,热平衡怎么能达到啊,这样不是容易造成温度不均了,温度不均了不就容易造成热胀冷缩了,地板、地砖不就破坏了?不知道是那个地区安装的?有否运行的记录?期待中
分集水器有内置水流调节功能,用来平衡各支路的热量。除了深圳,从东莞到北方各地区已逐步开始销售。
回复