1OkV高压计量柜内的电压互感器和电流互感器的准确等级如何选择?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年08月29日 17:02:42
来自于变压器
只看楼主

1OkV高压计量柜内的电压互感器和电流互感器的准确等级如何选择?

1OkV高压计量柜内的电压互感器和电流互感器的准确等级如何选择?
免费打赏
zxr2625
2011年08月29日 20:41:29
2楼
0.2s级。。。。。。。。。。。
回复
jjltom
2011年09月22日 08:56:30
3楼
LZZBJ9-10 0.2S级
JDZ-10 10/0.1 0.2级
回复
cibeidebishou
2011年09月23日 14:28:56
4楼

顶!我们这边电力局都是这样的,CT 0.2S.PT0.2
回复
liuwei0323
2011年09月23日 20:10:49
5楼
电流互感器 0.2S级
电压互感器 0.2级
回复
dzl741210
2011年09月23日 21:41:29
6楼
我们单位10kv电变电所
电流互感器 0.5级
电压互感器 0.5级
回复
sdfdzy1998
2011年09月24日 09:18:51
7楼
根据当地供电公司要求
电流互感器0.2S
电压互感器0.5或0.2
回复
yujiang19652
2011年09月24日 10:38:45
8楼
电流互感器计量用0.2S,测量0.5,电压互感器0.2及
型号LZZBJ9,JDZ10-10
回复
whkld
2011年09月25日 17:43:55
9楼
LZZBJ9-10 0.2S级
JDZ-10 10/0.1 0.2级
回复
sunchao7812
2011年09月26日 14:03:00
10楼
规程上好像规定0.5级的 一般都选0.2级的
回复
oppchen
2011年09月27日 09:47:30
11楼
这平时到没特别注意。貌似一直是LZZBJ9-10 0.2S级
JDZ-10 10/0.1 0.2级
回复

相关推荐