有一高层建筑,地下部分有地下一层、地下二层。地下二层作为人防工程,地下一层作为普通的车库。 问:地下一层的卫生间排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?地下一层的地漏排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理? 请各位高手赐教啊!!!!!!
有一高层建筑,地下部分有地下一层、地下二层。地下二层作为人防工程,地下一层作为普通的车库。
问:地下一层的卫生间排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?地下一层的地漏排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?
请各位高手赐教啊!!!!!!
12楼
路过学习了,一二楼解释很好,谢谢
回复
13楼
要是自家内部员人用,来几个真空抽的坐便(描述的可以不对),就和动车上那个差不多,
以前做过这种方案,这是这样的,
回复
14楼
做防爆地漏就可以了
回复
15楼
地下室设有卫生间,可采用我们公司专业生产的地下污水提升一体化智能设备,专门针对地下室卫生间的排水难题。
回复
16楼
现在很多酒店地下室都是有卫生间的,有的还有厨房。负二层人防是不能穿的!一般的就是室外做集水池,然后设水泵抽排啦。还有的五星级酒店就是把污水处理站都设在地下一层的都有。办法总是有的,只是经济上的问题而已!
回复
17楼
学习了,多谢1、2楼高手指教。
回复
18楼
可以将地下一层的污水排到地下二层去,在防爆地楼下装上防爆蝶阀,平时蝶阀是开启的,战时阀门关闭。
回复
19楼
地下一层的车库地面排水可以设防爆地漏排到下一层的人防区。但卫生间的排水就不行了,需在负一层设集水坑,坑平梁底。
回复
20楼
学习了,我对这个问题也是不太清楚,收益了
回复