有一高层建筑,地下部分有地下一层、地下二层。地下二层作为人防工程,地下一层作为普通的车库。 问:地下一层的卫生间排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?地下一层的地漏排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理? 请各位高手赐教啊!!!!!!

有一高层建筑,地下部分有地下一层、地下二层。地下二层作为人防工程,地下一层作为普通的车库。
问:地下一层的卫生间排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?地下一层的地漏排水能否穿越楼板进入地下二层,应该怎么处理?
请各位高手赐教啊!!!!!!
免费打赏
w-jwei
2011年08月29日 18:29:29
2楼
与人防无关的管道不得穿越人防地下室。地下一层的卫生间与地面排水可做集水井,让结构上处理下,便不能穿到下面的人防地下室!!
回复
hengny
2011年08月30日 10:36:59
3楼
的确与人防无关的管道不得穿越人防区域,个人认为负一层不应设置卫生间,结构处理当然行,但是很费力,不值得提倡
回复
bihu15721
2011年08月30日 11:08:24
4楼
已经很详细了
回复
红尘骑士
2011年08月30日 11:48:53
5楼
学习了,,,,,,,
回复
shenyue505
2011年08月30日 14:11:51
6楼
回复
zg14425
2011年08月30日 14:14:42
7楼
学习了!
回复
naturesm
2011年08月30日 15:59:05
8楼
学习了~~~~
回复
liuqiang1006
2011年08月30日 16:39:19
9楼
一楼二楼解释的很详细,学习。
回复
ldq881013
2011年08月30日 17:38:44
10楼
1层设个提升泵不就出去了么。不过一般地下一层是没有卫生间的
回复
jtw73
2011年08月30日 18:20:08
11楼
地下一层卫生间集水坑的排气问题是个关键,一般不设卫生间的!看来是搞建筑规划的没啥经验!