请教《抗规》F.3.4条疑问
dch_83
dch_83 Lv.4
2011年08月29日 14:53:44
只看楼主

《抗规》F.3.4条中关于砌块抗震墙中求轴压比,重力荷载代表值是否要乘以1.2???规范没有说清楚!谢谢

《抗规》F.3.4条中关于砌块抗震墙中求轴压比,重力荷载代表值是否要乘以1.2???
规范没有说清楚!
谢谢
免费打赏
dch_83
2011年08月29日 17:25:56
2楼
没有哪位高手回答下啊
回复
horkinbest
2011年08月29日 18:57:29
3楼
要乘以1.2系数。
回复
horkinbest
2011年08月29日 19:29:09
4楼
见高规关于剪力墙的轴压比规定。重力荷载代表值下轴压力设计值
回复
京梦雨萍
2011年08月29日 21:36:50
5楼
要乘以1.2系数。
回复
zylnj2011
2011年10月16日 18:57:07
6楼
【2012】专业考试群