3P塑壳当作1P使用的利弊探讨
sunywater
sunywater Lv.4
2011年08月29日 11:48:32
只看楼主

我经常在外见到设备厂家使用3P的塑壳断路器当作1P的来使用,例如一台80A的开关,将进线及出线侧分别短接,当做160A的来使用。我个人认为:理论上是可以这样做的,但是这样对开关的进出线侧的工艺要求很严格,都必须一致,若有其中一相未接牢固,也就是说此相电阻高于另外两相,虽然电阻相差很小,但是按照比值来算就会非常的大,以至于此相被另外两相短接,顺之若有两相如此,则只剩一相了,一相80A,要通过160A的电流,后果大家都知道。

我经常在外见到设备厂家使用3P的塑壳断路器当作1P的来使用,例如一台80A的开关,将进线及出线侧分别短接,当做160A的来使用。
我个人认为:理论上是可以这样做的,但是这样对开关的进出线侧的工艺要求很严格,都必须一致,若有其中一相未接牢固,也就是说此相电阻高于另外两相,虽然电阻相差很小,但是按照比值来算就会非常的大,以至于此相被另外两相短接,顺之若有两相如此,则只剩一相了,一相80A,要通过160A的电流,后果大家都知道。
各位谁还有高见,请指点
免费打赏
panlizuanyong
2011年08月29日 15:17:04
2楼
恐怕不只是进出线一致吧?3P空开的3个接触头,闭合、开断的同步如何、差距大了,开关的瞬时间有可能线路工作。是一个接触子和一条线路起作用。当然,如果容量较小,可以忽略不计。
回复
jm200528163
2011年08月29日 16:20:41
3楼
应该不可以吧,断路器1根80A其他两根80A也就是没跟40A,直接就跳了吧
回复
hhsscc
2011年08月29日 16:37:59
4楼
感觉不太好吧。
回复
iirealove
2012年07月12日 11:23:20
5楼
我见到的是3P的空气开关用一相时,把三相串起来,进线和出线分别引出1根线。国外过来的图纸,不知道为什么这样用,有什么好处?
回复
米克
2012年07月12日 13:30:08
6楼
例如一台80A的开关,将进线及出线侧分别短接,当做160A的来使用。
不理解。怎么变成160A了?
回复
qsy0
2012年07月12日 17:55:36
7楼

分断能力提高了,额定电压好像也增加。呵呵 国内也有这么干的哦
回复

相关推荐

APP内打开