急,小箱梁湿接缝宽度问题
riyuedk
riyuedk Lv.3
2011年08月29日 10:55:21
来自于桥梁工程
只看楼主

现在要做一个25m,小箱梁,可是桥宽有点特别,17m,布梁有点困难,想问一下,小箱梁的湿接缝最大能做到多少可以直接用通用图不作验算,时间来不及啊,只有一个周时间。急,请高手指点!!!

现在要做一个25m,小箱梁,可是桥宽有点特别,17m,布梁有点困难,想问一下,小箱梁的湿接缝最大能做到多少可以直接用通用图不作验算,时间来不及啊,只有一个周时间。急,请高手指点!!!
免费打赏
mengpotang_110
2011年08月29日 12:35:25
2楼
交通部的通用图做的是50CM 我见过最大的90CM 但是貌似也要经过验算
如果不行的话 直接全做中梁这样的话 湿接缝的宽度也就52CM !
个人意见仅供参考,如有雷同,纯属巧合!
回复
riyuedk
2011年08月29日 16:39:45
3楼
最后还是决定做2*165+5*274的形式了,湿接缝只做了34cm,这是第一次啊,呵呵
回复
林海雪狼
2011年09月09日 12:46:50
5楼
湿接缝太小,施工不方便,湿接的效果也受影响,同时不够经济。
最常用的是50、60cm。
回复
co1443436211692
2015年09月28日 18:37:13
6楼
我才10米宽的桥,945的湿接缝可以吗
回复
houldy
2015年10月14日 22:47:55
7楼
weixing818800 发表于 2015-9-28 18:37 我才10米宽的桥,945的湿接缝可以吗可以,之前做过30m的小箱梁,10m宽,湿接缝950,但是钢束要重新计算!
回复