请问交联电力电缆YJV22-3*70-8.7/10kV中的8.7代表什么啊?谢谢了!
请问交联电力电缆YJV22-3*70-8.7/10kV中的8.7代表什么啊?谢谢了!
2楼
2. 电压等级
表示方法U0/U(Um)
U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。
例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。
回复
3楼
解释得很详细,很受益
回复
4楼
解释得很详尽,非常感谢!
回复
5楼
再一次感谢!
回复
6楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
7楼
正确,支持。
回复
8楼
沙发解释得非常详细。谢谢!
回复
9楼
2. 电压等级
