双向单向板组合的连续板计算时边界条件如何设定?
simondong
simondong Lv.2
2006年06月28日 10:35:22
只看楼主

结构设计中经常遇到单向板和双向板多个组合起来形成连续板,那么在板边缘和板与板交界处边界条件是如何设定?亦即按固端还是铰接设定?能结实的大虾最好带理论依据.不胜感激.

结构设计中经常遇到单向板和双向板多个组合起来形成连续板,那么在板边缘和板与板交界处边界条件是如何设定?亦即按固端还是铰接设定?能结实的大虾最好带理论依据.不胜感激.
scorpionsuper
2006年06月28日 11:32:52
2楼
根据板端的实际约束能力来确定
一般板端是梁按简支考虑(梁特别大除外)
回复
zhouwee
2006年06月28日 20:38:53
3楼
要是连续板板厚不变一般认为是固接
板和边梁一般按简支
板厚相差20%以上,厚板对薄板固接,薄板对厚板来说简支
回复
齐齐齐齐
2006年06月29日 00:42:34
4楼
现浇结构和装配整体式结构的梁柱节点,柱与基础连接处等可作为刚接,对于砖混结构竖向荷载时是铰只
回复
linshao007
2007年04月26日 01:42:45
5楼
阁楼主说得有道理,不知是否有规范明文规定或者有更详细的资料???