关于绝缘导体热稳定校验(各位高手请进)
jpr0814@co163
2006年06月28日 10:16:40
只看楼主

低压配电规范(GB50054-95)中4.2.2条的绝缘导体热稳定校验,不知大家如何做的,在实际设计时都做吗? 前几天审图提出:低压配电柜出线(1000KVA变压器)YJV5*6截面太小,不能满足热稳定校验,可要满足热稳定校验的话,低压柜出线截面小于20的基本不能用了. 不知各位如何做的?

低压配电规范(GB50054-95)中4.2.2条的绝缘导体热稳定校验,不知大家如何做的,在实际设计时都做吗?
前几天审图提出:低压配电柜出线(1000KVA变压器)YJV5*6截面太小,不能满足热稳定校验,可要满足热稳定校验的话,低压柜出线截面小于20的基本不能用了.
不知各位如何做的?
免费打赏
jpr0814@co163
2006年06月29日 09:06:24
2楼
期待中....
回复
gaomingze98
2008年07月14日 15:08:56
3楼
只能采用多极配电方案
回复
panwd0304
2008年07月14日 15:12:06
4楼
用熔断器做配电保护,熔断器焦耳值小
回复