电容补偿-遇到的问题
xtqkch
xtqkch Lv.2
2006年06月27日 22:28:46
只看楼主

现有几台空压机,分别装了补偿柜,有负荷运行时功率因数0.96,但空载时段时功率因数反而降到了0.2几,后改为跟踪补偿,运行一台机时很正常,但再开其他机时,所有电容切换接触器急速的投切,可控制器延时为8秒,不知原理为何,如何解决。请高手给以指教。先谢了|

现有几台空压机,分别装了补偿柜,有负荷运行时功率因数0.96,但空载时段时功率因数反而降到了0.2几,后改为跟踪补偿,运行一台机时很正常,但再开其他机时,所有电容切换接触器急速的投切,可控制器延时为8秒,不知原理为何,如何解决。请高手给以指教。先谢了|