如题:施书指南,砌体部分,关于砌块砌体独立柱、水泥砂浆调整系数好乱?混凝土小砌块,独立柱的时候应该乘以0.7,但《处理意见》上说如果满足6.2.10可以不乘,但施书6.3.2,6.3.3等都没有乘,6.3.6却乘了,到底是不是需要呢?或者是否认为题目中没有注明不满足6.2.10条,就默认为满足6.2.10的条件?《处理意见》中还说,MbXX砂浆,不用乘水泥砂浆调整系数。为什么施书6.3.2~6.3.6均有乘?到底是否需要乘?是施书错了,还是我的理解错误?
如题:施书指南,砌体部分,关于砌块砌体独立柱、水泥砂浆调整系数好乱?
混凝土小砌块,独立柱的时候应该乘以0.7,但《处理意见》上说如果满足6.2.10可以不乘,但施书6.3.2,6.3.3等都没有乘,6.3.6却乘了,到底是不是需要呢?或者是否认为题目中没有注明不满足6.2.10条,就默认为满足6.2.10的条件?
《处理意见》中还说,MbXX砂浆,不用乘水泥砂浆调整系数。为什么施书6.3.2~6.3.6均有乘?到底是否需要乘?是施书错了,还是我的理解错误?
2楼
没人看到?、
自己顶一下。
回复
3楼
可具体列出一两题方便讨论
砌体强度调整规范并不是很明确,即使有了处理意见还是有地方有疑义。例如强度调整引起的弹模,梁局压下得有效支撑长度是否调整?
[
本帖最后由 linjint 于 2011-8-29 18:26 编辑 ]
回复
4楼
施书指南6.3.2~6.3.6这些题都可以做为例题来讨论
回复
5楼
请问施书是什么啊
回复
6楼
施书 就是施老编写的 注册结构工程师的 指导与参考丛书,你可以百度查下,这个是目前用的最多的
回复
7楼
也刚看到这部分,到例题中说到满足第6.2.10不折减也不明白,是不是条件没有说完,还是直接就是题中条件就说是满足了?
对采用MbXX型的水泥砂浆时不折减,只是针对灌孔砌块砌体强度,其他的对应3.2.3条还得折减吧
回复
8楼
处理意见》中还说,MbXX砂浆,不用乘水泥砂浆调整系数。为什么施书6.3.2~6.3.6均有乘?到底是否需要乘?是施书错了,还是我的理解错误?
对灌孔砌块砌体强度,采用MbXX型的水泥砂浆时不折减,其余还得折减,包括不灌孔砌块砌体强度
回复
9楼
混凝土小砌块,独立柱的时候应该乘以0.7,但《处理意见》上说如果满足6.2.10可以不乘,但施书6.3.2,6.3.3等都没有乘,6.3.6却乘了,到底是不是需要呢?或者是否认为题目中没有注明不满足6.2.10条,就默认为满足6.2.10的条件?
还是和灌孔有关系
回复
10楼
很多参考书都没有指明系数的调整,有些调整了,有些没调整,规范也没说的很清楚,这个确实是注册考试的盲点。
回复
11楼
6.2.10是黑体,那么是强制性条文,照此理解,题目都不用指明,必须遵守,那这个就不要折减了吗?注2就没意义了吧 同样困惑
回复