探讨游泳池的设计
zzg00a
zzg00a Lv.2
2006年06月27日 16:22:41
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在在设计大连一个五星级酒店项目,在酒店内有一个游泳池,面积3500平,水池面积1200平。层高20米,有一个3000平的玻璃采光屋顶。如果不做空调只考虑通风,根据夏季的除湿计算需要通风量为11万立方米/小时,除去余热计算的通风量为86万立方米/小时,风量相当大,需要很大通风机房。所以考虑做空调,但是空调又太耗能,并且空调效果不见得会有预期的好。现在已经考虑了一些解决方案,一是在游泳池上空做内遮阳,并在玻璃顶上局部做可开启外窗,这样利用自然通风来处理潮热问题。在冬季根据热湿平衡的计算通风量。将室外新风加热后送至室内。

如果有各位大侠看到本人的留言,希望留下各位的宝贵经验。在此先多谢大家。
免费打赏
missyuch
2006年08月09日 15:16:02
2楼
可以考虑用全热交换器,节能效果很明显!
回复
haodangxp
2006年08月10日 13:04:08
3楼
我目前也遇到做室内泳池的项目,由于之前设计不多,有些地方自己都不太明白如何处理!比如要不要做直流系统,不做直流又会产生什么后果等,还有最头痛的是如何处理冬季结露问题了。
回复
zzg00a
2006年08月14日 10:52:08
4楼
其实用全热交换器的好处更多的是体现在冬季.但夏季的通风主要是为了除湿和除热.利用全热交换器的作用应该不是很明显.另外室内外温差太小,全热交换器的效率也很低.
回复
zzg00a
2006年08月14日 10:57:01
5楼
至于冬季防结露的问题,在目前来说,并没有很好的办法.在北方,由于室内外冬季温差大,玻璃围护结构的揭露现象是一个很难克服的.只有采取一些措施来减轻结露现象,例如让建筑专业降低传热系数,设置机械强制送风.增大排风量降低室内湿度等等.
回复
torlon
2006年08月14日 22:55:25
6楼
谢谢楼主
回复
gzsdjjb
2006年08月29日 23:46:21
7楼
用送部分回风到天窗,而后用膜薄做成拉顶,让窗上的露水与水池蒸汽结露的水,顺拉幕布引入排水。墙上露水只能靠结构保温处理了。我的QQ:195465553,我以前做了南京奥体的方案并中标了
回复
zzg00a
2006年08月30日 17:16:32
8楼
谢谢七楼的前辈.有机会要向您多学习.
回复

相关推荐

APP内打开