【不解】变频工频两用之后为何会出现较大差别
jwssxyl888
jwssxyl888 Lv.8
2011年08月28日 08:48:41
只看楼主

请各位高手帮助解答一下:我单位有一台泵是变频工频两用的,泵所配的电机为75KW,额定电流为138A,工频启动后电机空载电流为57A左右,而变频启动后电机空载电流为7A左右,不知为什么?

请各位高手帮助解答一下:
我单位有一台泵是变频工频两用的,泵所配的电机为75KW,额定电流为138A,工频启动后电机空载电流为57A左右,而变频启动后电机空载电流为7A左右,不知为什么?
jwssxyl888
2011年08月28日 09:00:56
2楼
补充一下,电流互感器接在母线侧
回复
liqing126
2011年08月28日 10:01:38
3楼
你是不是没有把变频器的频率调整到50HZ
回复
g000x000
2011年08月28日 17:13:42
4楼


如果你测量没有问题,应该是用工频启动测得的电流大的原因在于功率因数低,测量误差。
变频的电流反映的是实际负载电流,但也不是很准确的测量。
在变频时如果要准备测量负载电流,必须采用SST3-AD-1的变送器配CT才可以。

关于谐波状态下测量电流及变送器请参考: http://www.signal-trans.com
回复
chintclfclf
2011年08月28日 20:12:12
5楼
7A?可能频率不到十分之一吧.
回复
shinemywife
2011年08月28日 20:30:15
6楼
虽然我不知道,但是我顶上去,我是来学习的
回复
ybqlml
2011年08月29日 15:20:49
7楼
有点模糊,高手来说清楚~!
回复
智库
2011年08月29日 15:28:43
8楼
难说清---问的不清
回复
lingxuct
2011年08月29日 16:49:10
9楼
“电机为75KW,额定电流为138A,工频启动后电机空载电流为57A左右,而变频启动后电机空载电流为7A左右”?

57A的空载电流肯定大了,真是空载,按经验不会超35A!

变频器带着的空载电流7A肯定说小了,按经验不小于20A!
回复
jundi08
2011年08月29日 17:03:05
10楼
学习,不了解
回复
xdetect
2011年08月29日 22:33:44
11楼
额定电流为138A
工频电机空载电流为57A左右约为额定电流的41%,明显太大了。
变频启动电机空载电流7A左右约为额定电流的5.1%又显的太小了。
如果电机没问题的话,那就可能是你处的电流表有问题。
不知是采用的何种表计?
回复

相关推荐

APP内打开