各位同行,请问你们在做低压成套的母排热缩管时要求是什么?有没有行业标准?讨论一下,谢谢!!
各位同行,请问你们在做低压成套的母排热缩管时要求是什么?有没有行业标准?
讨论一下,谢谢!!
22楼
至于所有母排是否都要加热缩套管的问题:我们单位习惯做法是:2000m海拔以上的都要加热缩套管,35KV及以上都要加热缩套管,客户要求加时我们按照要求加热缩套管。不知是否符合行业标准?请大家有这方面标准的提供、以供大家学习、探讨!!!
回复
23楼
我同意楼上的说法,但制作上的工艺有什么要求???
回复
24楼
请问一下大家,35KV直径80大的热缩管的厚度是多少mm??麻烦各位了。