消防水箱容积的思考
771107
771107 Lv.2
2003年06月13日 21:46:58
只看楼主

本人在做一个项目消防系统有:消火栓、自动喷水、雨淋、水喷雾和水炮。在设置屋顶消防水箱时有了争辩:我认为消防水箱的容积36立方米就足够了,但参考国内同性质的建筑大家屋顶消防水箱普遍取的偏大几乎都在60立方米左右。对消防泵的规定在30s内启动,那么消防水量所有系统加起来按30s算不过就3立方米左右,取36立方米时多少还受到高规中18立方米的影响。其实我觉得对消防水箱水量的规定更多更有效还是在多层建筑,趋于外救。因为屋顶消防气压罐储存的水量只有30s,在大的水箱似乎意义不大了。

希望各位能发表自己的看法,共同探讨。
免费打赏
lpkjs
2003年06月13日 21:58:46
2楼
救灾取大值,节能取小值(有别的要求再商讨)。不要太重理论。
回复
堕落天使
2003年06月13日 22:02:27
3楼
“救灾取大值,节能取小值”你给人家这个办法简直就是…………我都不好意思说了!那还要你设计干什么啊?这个人人都知道的!
回复
waterismoney
2003年06月13日 22:12:57
4楼
18立方足也,符合规范,别让啥子水炮、雨淋、喷雾给迷住眼了,除非你是长高压系统,阿阿!
回复
daxiang
2003年06月13日 22:17:43
5楼
如果各屋顶水箱是连通的可以取小值,如果不连通应取大值。
回复
xiongmaoji
2003年06月13日 23:46:38
6楼
wo cao 楼上的,简直带坏小孩子
回复

相关推荐

APP内打开