关于井字梁的几点问题求教!!
xboywind
xboywind Lv.2
2006年06月27日 09:46:21
只看楼主

井字梁最多的问题是如何布置的问题是遇柱还是避柱呢遇柱。那么梁的配筋或者截面要加大,否则超筋不遇柱,边梁的抗扭是个问题,一般挨着柱子的那部分抗扭过不去大家一般怎么协调??

井字梁最多的问题是如何布置的问题
是遇柱还是避柱呢
遇柱。那么梁的配筋或者截面要加大,否则超筋
不遇柱,边梁的抗扭是个问题,
一般挨着柱子的那部分抗扭过不去

大家一般怎么协调??
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年06月27日 11:04:18
2楼
关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ougaogong
2006年06月27日 11:20:47
3楼
不要避开柱子,这样利于抗震,在柱头先形成梁塑性铰。否则可能形成柱子塑性铰。昨天刚刚看一本清华大学土木系某教授写的书说的。
回复
xboywind
2006年06月27日 16:40:59
4楼
但是这样的话在柱子上的梁就应该按主梁算了还是继续按井字梁算呢
要大好多这个梁

这个样子算不算分成好多块井字梁
回复
hdy1982
2006年06月27日 17:01:19
5楼
顺便问个问题:井字梁搭在其它梁上面是简支么~?
回复
xboywind
2006年06月27日 17:31:58
6楼
据我所了解不是简支的
在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个 支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。 钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。C.由于两个方向的梁并非主、次梁 结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置 适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般 相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
回复
ougaogong
2006年06月27日 17:43:20
7楼

不要这么理解,还是继续按井字梁算。和柱子相交的梁可能会超筋,而且常常超筋,你要处理好,跨中要适当加大,支座你们按习惯处理。
还有“钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求”未必是对的,搭接也可以,如果搭接处加密了箍筋受力必焊接要好。
那个井字梁搭接主梁时,井字梁可以按铰接算啊。
回复
xboywind
2006年06月28日 10:47:18
8楼
不要这么理解,还是继续按井字梁算。和柱子相交的梁可能会超筋,而且常常超筋,你要处理好,跨中要适当加大,支座你们按习惯处理。
还有“钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求”未必是对的,搭接也可以,如果搭接处加密了箍筋受力必焊接要好。
那个井字梁搭接主梁时,井字梁可以按铰接算啊。


和柱子相交的梁可能会超筋,而且常常超筋,你要处理好
我该怎么处理??
就是加大梁的宽度,或者高度,还有其他方法没?
回复