我们电站是并了大网的,这段时间系统电压很低,导致极端电压也很低.你们说说是什么原因引起的?是负荷过多还是无功不够?
我们电站是并了大网的,这段时间系统电压很低,导致极端电压也很低.
你们说说是什么原因引起的?
是负荷过多还是无功不够?
12楼
但是我们战算不的大!可以少量调节网压!一般省调就来个电话电压调上限!我一般就把发电机功率因素调整到0.85就不在调了 !在来电话就说调不上了 !
回复
13楼
电压低跟负荷过多没有关系,频率低才是负荷过多
电压低是因为电网系统无功不足,你们电厂起不了什么作用,最聪明的做法就是不要盲目加无功,应该立即和调度联系,由调度平衡电压,如果你们把无功加到比较大(其实起不了任何实质作用),在电网电压波动的时候,无论电压上冲或下冲,对设备都不好.
回复
14楼
短时间,少量超发不要紧(根据各设备不同,一般正常设备三十分钟,10%不要紧)
但是长时间超发无功,必须总工计算并同意,要小心以下几点:(可能有遗漏)
1.最重要和直接的就是发电机的温升
2.励磁电流是否超过元件允许长期运行值
3.各种故障跳闸和事故停机最坏情况下各处过压情况是否允许
4.系统电压波动时无功波动的上限和恢复时间(励磁调节的性能)
回复
15楼
电网电压问题主要是无功问题
回复
16楼
可以适当增加无功,不过小电站的话就不必了,反正没有用。
回复
17楼
我们这里出现最多的是系统电压高,中调经常要求我们压低无功,最大只敢压到.98运行(设计是0.85),可是中调还是叫压~最后就不鸟他们了。机组没做过进相试验。
回复
18楼
总的来说是无功不够,由上级电网引起的,电站太小,增加无功出力未必能解决问题,可不可以脱网运行?
回复