我们电站是并了大网的,这段时间系统电压很低,导致极端电压也很低.你们说说是什么原因引起的?是负荷过多还是无功不够?
我们电站是并了大网的,这段时间系统电压很低,导致极端电压也很低.
你们说说是什么原因引起的?
是负荷过多还是无功不够?
2楼
电压过低是因为系统无功有缺口,应增发无功。但仅靠一个小电厂是无能为力的。
回复
3楼
并网发电你那允许这样做吗???/??????供电局同意吗????你的电站是多大容量的
回复
4楼
什么不允许?
我们电站小只有8M
回复
5楼
大网系统电压是有严格规定的,正常运行期间不可能很低。你们是挂的110kV系统?还是220kV系统?或者是地方小网,不是大网?电压偏低是系统无功总额不足引起的,需要增发无功。一个小电厂是无能为力的,需要大网调度或者地方电网调度协调才能处理。
回复
6楼
一般是大机组来调整,小机组不用管他都是可以的!
回复
7楼
我这是510Kw的燃气发电机,不让并网...............
回复
8楼
如果系统无功有缺口我们可不可超出发电机设计的功率因数运行?
回复
9楼
这是搞笑了,这么小的机组应该是应急柴油发电机吧。
我们也是小机组,走得是内部35kv的配电网线。遇到这种情况,需要调度合理调节发电机的无功出力,才能提高电压值。
回复
10楼
可能系统电压低,也可能自己发无功少,自己只可小幅调节。
回复
11楼
系统电压低说明该地区的无功容量不足,应该适当增加发电机无功,这样有利于系统提高电压,但要注意发电机定子电流和功率因数.
回复