请教无功补偿中的电容放电问题
hhdldz
hhdldz Lv.2
2006年06月26日 22:45:57
只看楼主

焊机工作3秒停3秒,采用接触器接入补偿电容,那如何对电容器放电呢?放电电阻应如何计算呢?

焊机工作3秒停3秒,采用接触器接入补偿电容,那如何对电容器放电呢?放电电阻应如何计算呢?
免费打赏
shaodong810524@co163
2006年06月29日 16:40:46
2楼
采用阻抗放电,
回复
geda2005
2006年07月12日 09:43:56
3楼
像这么快的变化速度最好别用接触器投切,太容易烧触点,还有焊机有谐波,电容器很容易就冲击坏了

建议:采用可控硅投切、过零触发
如果非要放电的话用放电PT放,PT低压侧串接电阻。
回复
铁牛66
2006年07月14日 19:19:14
4楼
楼主对电焊机的补偿,采用接触器投切是根本行不通的。请慎重。
回复
fengxuexueyu
2006年07月23日 11:58:21
5楼
其实不同的焊机在所需要的触发时间上也不是完全一致,比如汽车模具厂的点焊,它要求的时间是在 2-3个周波,如果用接触器,其一根本跟不上速度,其2跟上后是过补,其3频繁动作会是触电粘连
回复
chenbo0712
2006年07月30日 16:25:18
6楼
同意楼上的意见,建议采用可控硅串电抗的补偿方式,一是可控硅可以过零触发,二是防电焊机对电网的冲击.
回复

相关推荐