帮我解决这个电机方面的问题,谢谢
gaojian820826
2006年06月26日 20:52:49
来自于电站工程
只看楼主

某工厂自6000V的电网上吸取 cosΦ=0.6的电功率2000kW,今装一台同步电动机,容量为720 kW,效率0.9,Y联结,求功率因数提高到0.8时,同步电动机的额定功率和 cosΦ

某工厂自6000V的电网上吸取 cosΦ=0.6的电功率2000kW,今装一台同步电动机,容量为720 kW,效率0.9,Y联结,求功率因数提高到0.8时,同步电动机的额定功率和 cosΦ
免费打赏
nlb
2006年06月27日 10:44:42
2楼
同步电机的额定功率题中已给了,是720kw,但该同步电机是否按额定功率运行,题中未给。
假设同步电机是新增的,且按额定功率运行,则投入同步电机后该厂的用电总功率是2800kw。
未投同步电机前,该厂无功总量为2667kvar.
投入同步电机后,要求该厂无功总量为2100kvar.
所以同步电机需发无功567kvar.
此时同步电机在额定功率运行时的功率因数为0.816.
回复
aann1234567
2006年06月27日 18:47:18
3楼
楼上的,我不大明白,能再讲讲吗??????
回复
nlb
2006年06月28日 12:55:16
4楼
1
回复
aann1234567
2006年06月29日 23:27:24
5楼
谢谢楼上的......明白了..辛苦了