前天调试一个冷库压缩机坏了谷轮厂家说液击了大家说有可能吗
wybbyw
wybbyw Lv.12
2011年08月28日 01:37:18
来自于制冷技术
只看楼主

冷库是冷藏库库温-23谷轮4缸15P半封闭单级22系统,2组铝排管。2个丹弗斯TE2膨胀阀6号阀芯外平衡,开机第一天空库试机正常。回气结霜到压缩机口。第二天放货5T上午开机正常,晚上发现压缩机有异常声音,还没来得及停机就听见一声比较大的响声后来就发现压缩机震动较大估计是有连杆短了。该机组为风冷,没有气液分离器。 可是谷轮厂家说是液击了,我指见过液击损坏阀片的,难道液击能把连杆损坏呀。

2011年09月02日 09:55:03
22楼
压缩机损坏大部分还是系统上出问题,压缩机只是系统上的一个零件,出问题后不是去追究谁的责任,是要去重新检查系统,找出问题原因,下次就不会在出现类似的液压缩了。