关于高压电机角形连接更改为星形连接的问题
menghuanshiqing
2011年08月27日 21:51:56
只看楼主

我们知道低压电机接线可以进行星-三角变换,如星三角启动,380的电源,当电机接成星形时线圈电压只有380/1.732=220V,当电机接成角形时线圈电压是380V。我这里有两台高压电机,都是YKK500-6 800KW的,一台是6000V 星接,另一台是3400V 角接,现在我想问的是这台3400V的电机改成星接以后能不能接到6000V的线路上用?从原理上讲应该是可以的,因为这两台电机线圈两端的额定电压都是3400V,但是是否有其它参数要求呢,如耐压等级等等,求高手解答。

2011年08月27日 22:17:03
2楼
6000V 星接的那一台由一台6000V的变频器供电,另一台是3400V 角接的由一台3400的变频器供电。现在是6000V那台有点问题,所以我想能不能把3400V那台的接线改成星形后放到6000V的变频器上用,这样就有机会把有问题那台6000V的电机换下来维修。
回复
hui77430768
2011年08月27日 22:43:51
3楼
期待高手的解答
回复
menghuanshiqing
2011年09月02日 21:38:49
4楼
没有人来回答么,
回复
shideping
2011年09月08日 08:22:17
5楼
低压电机很多铭牌上注有可以660V Y接和380V 三角接两种,原理上高压电机应该也是可以的。不过这样做最好咨询电机厂家的建议。