承台冲切计算时,采用的a0x,a0y,是否有小于h0的要求.这个例题就没有这么作.

承台冲切计算时,采用的a0x,a0y,是否有小于h0的要求.
这个例题就没有这么作.

未命名.JPG

免费打赏
hajianyu
2011年08月27日 19:47:03
2楼
冲切应该没有吧。是这两点连线。
如果剪切验算,应该 是有了。
回复
youdema
2011年08月27日 19:51:20
3楼
5.9.7-1,应该算冲切计算的大原则,这里明确45度的要求.
回复
买了个表
2011年08月27日 19:55:13
4楼
计算剪跨比求冲切系数的时候有要求,计算承载力的时候按实际值
回复
linjint
2011年08月27日 23:34:10
5楼
先列规范:
λox,λoy---冲跨比,λox=aox/h0、λoy=aoy/ho,aox、aoy为柱边或变阶处至桩边的水平距离;当aox(aoy)< 0.2h0时,aox(aoy)= 0.2h0,当aox(aoy)> h0时,aox(aoy)= h0;
λ---计算截面的剪跨比,λx=ax/h0、λy=ay/h0、ax、ay.为柱或承台变阶处至x,y方向计算一排桩的桩边的水平距离,当λ<0.3时、取λ=0.3;当λ>3时,取λ=3。
规范表明,冲垮比有45度角要求,剪跨比没有45度角要求
本例题解,λ考虑了45度角要求,取为1,但是最后求承载力时a0x却采用1.14(应为1.1)
回复
youdema
2011年08月27日 23:42:39
6楼

和我的理解一致.
ps,你的规范有点老.
回复
买了个表
2011年08月28日 01:49:02
7楼
那就是桩基规范表述有问题了,aox、aoy为柱边或变阶处至桩边的水平距离(连线大于45度时,小于45度,应取h0x,hoy);
回复
买了个表
2011年08月28日 01:55:04
8楼
http://www.co188.com/r_pd_57183826_4.htm,可以看看这个论文,正确计算