刚修好室内机,压缩机又烧了!
nantianren
nantianren Lv.11
2006年06月26日 16:39:12
只看楼主

我宿舍里用的一台空调,前几天刚刚花100块把室内机修(室内机的连接铜管变形了),用了2天后,效果还不错,可昨天开机的时候突然跳闸了,连开2次都这样,自己检查了一下,发现压缩机烧了,该死的,你说怎么办,这100块算是扔水里了,郁闷啊,这个夏天有点热啊

我宿舍里用的一台空调,前几天刚刚花100块把室内机修(室内机的连接铜管变形了),用了2天后,效果还不错,
可昨天开机的时候突然跳闸了,连开2次都这样,自己检查了一下,发现压缩机烧了,该死的,你说怎么办,这100块算是扔水里了,郁闷啊,这个夏天有点热啊
免费打赏
haeshern
2006年06月27日 14:05:59
2楼
壞了就再買唄
不壞,產家就沒事做了
回复
cnlwh
2006年06月28日 12:23:05
3楼


如果不是很特殊的原因,可能是室内机管路维修时,某个操作环节出现了失误导致的。这些失误包括,灰尘尤其是颗粒状硬物、管材的氧化物、空气、水汽等污染物进入系统,这是典型的导致压缩机短期内烧毁的原因。当然,这里只是想当然的猜测,具体原因必须经过客观检查来认定。
回复
xiaohan6363
2006年06月29日 21:37:25
4楼
不好说啊,
回复
凡人
2006年07月07日 16:34:40
5楼



如果不是很特殊的原因,可能是室内机管路维修时,某个操作环节出现了失误导致的。这些失误包括,灰尘尤其是颗粒状硬物、管材的氧化物、空气、水汽等污染物进入系统,这是典型的导致压缩机短期内烧毁的原因。当然,这里只是想当然的猜测,具体原因必须经过客观检查来认定。


支持
回复
miaoshengdian
2006年07月11日 01:37:58
6楼
是不是制冷剂加多了?
回复
aabbccdd1122
2007年04月26日 14:03:46
7楼
也不知道连接配管变形了是如何修的?是简单的换了配管还是其他,因为变形了的配管会导致冷媒循环量减少,或者冷媒泄漏;压缩机会缺氟运转,导致压缩机内部高温,使油的润滑效果下降,机械部位的硬摩擦,压缩机肯定会坏的啦.能用两天是回光返照吧,空调安装时候就应该检测好这些,绝对不能有硬折弯;
回复
zhangkun2008521
2007年05月07日 11:32:05
8楼
连接配管变形了是如何修的?是简单的换了配管还是其他,因为变形了的配管会导致冷媒循环量减少,或者冷媒泄漏;压缩机会缺氟运转,导致压缩机内部高温,使油的润滑效果下降,机械部位的硬摩擦,压缩机肯定会坏
如果不是很特殊的原因,可能是室内机管路维修时,某个操作环节出现了失误导致的。这些失误包括,灰尘尤其是颗粒状硬物、管材的氧化物、空气、水汽等污染物进入系统,这是典型的导致压缩机短期内烧毁的原因
我也只是猜测,具体原因必须经过客观检查来认定。
回复
dc359808687
2007年05月25日 21:42:34
9楼
我支持3、5楼的说法!
回复

相关推荐

APP内打开