本人现做一小区热水系统,共六栋六层住宅,每栋仅两个单元,由南向北依次排列,小区总长度228米,各单体均设循环系统,锅炉房设在小区最北边.请问:1.小区热水系统需要分区吗?是否各栋楼串联?2.热水管道是否设补偿器,自动排气和泄水?3.各单体入口要做什么调节装置?十分感谢!

本人现做一小区热水系统,共六栋六层住宅,每栋仅两个单元,由南向北依次排列,小区总长度228米,各单体均设循环系统,锅炉房设在小区最北边.请问:1.小区热水系统需要分区吗?是否各栋楼串联?2.热水管道是否设补偿器,自动排气和泄水?
3.各单体入口要做什么调节装置?十分感谢!
免费打赏
dannybb
2006年06月28日 08:44:19
2楼
请教大家了!
回复
junhua-xu
2006年06月28日 09:02:21
3楼
单体入口加平衡阀,也可以设计成同程!如果直管段过长,补偿器也少不了,不过最好还是自然补偿!自动排气和泄水也少不了!
6层楼不需要分区.