桩端进入持力层深度如何确定?
wym12000
wym12000 Lv.7
2011年08月27日 15:14:58
只看楼主

如题,望高手不吝赐教!

如题,望高手不吝赐教!
免费打赏
风中散发2
2011年08月27日 23:00:25
2楼
桩身直径的1~3倍 且不小于500mm
回复
ooovskkk
2011年08月28日 01:18:41
3楼
那要看你的持力层是什么土层或岩石层。
一般来说如果是坚硬的岩石层可以进入少点。比如说200mm。
在桩基规范里有。自己可以查看一下。
回复
雪山飞狐666
2011年09月01日 12:09:14
4楼
桩基规范里面对桩端持力层土质不同时有不同的要求,当然还得根据地质状况和实际计算来确定。
回复
ronbinho
2012年06月12日 10:53:17
5楼
粘性土、粉土>=2d,砂土>=1.5d,碎石土类土>=1d
回复
为伊消得人憔悴
2012年06月12日 11:33:34
6楼
设计的图纸应该都有说的。
回复
木暮
2013年10月17日 16:32:48
7楼
JGJ 94-2008 P13 3.3.3的第5、6条。黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石土类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
回复
co-23
2015年01月23日 17:32:03
8楼
桩基础施工到桩端持力层(设计桩端标高)后,应进行钎探,钎探深度自桩端以下不得小于3d和5m的较大值。
回复
岩枫
2015年02月03日 14:15:15
9楼
还是要根据规范来
回复

相关推荐

APP内打开