请问:喷淋系统的高位水箱如果不采用稳压泵,那高位水箱与喷淋管网的最不利点的垂直距离要多大呢??

请问:喷淋系统的高位水箱如果不采用稳压泵,那高位水箱与喷淋管网的最不利点的垂直距离要多大呢??
免费打赏
小陈
2006年06月26日 15:00:21
2楼
7`10m
回复
jingtaopeng97
2006年06月26日 17:51:43
3楼
查查规范,对与消火栓要求是栓口压力不小于7米,那么你就从栓口处加上7米,再加0.5米(管损)就知道了水箱消防水位最小标高了。