10KV中性点经消弧线圈接地,电缆芯对地雷电冲击耐受电压要求为下列何值?说明原由。A.60KV B.75KV C.80KV D.95KV我查了《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-2 对应的有75KV和95KV,我不知应选那个?这两个的选择原则是什么?希望同仁能给出解答!

10KV中性点经消弧线圈接地,电缆芯对地雷电冲击耐受电压要求为下列何值?说明原由。
A.60KV B.75KV C.80KV D.95KV
我查了《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-2 对应的有75KV和95KV,我不知应选那个?这两个的选择原则是什么?
希望同仁能给出解答!
免费打赏
yulangqiu
2006年06月26日 10:54:01
2楼
选95KV.
表9-2下的文字说明.中性点非有效接地(包括中性点不接地和经消弧圈接地)系统中的单相接地故障持续时间在1min-2h之间,必须选用第Ⅱ类的U0.仅当系统中单相接地故障能很快切除,在任何情况下故障持续时间不超过1min时,才可以选用第I类的U0 .
一般情况下,220/380系统只选用第I类的U0,3--35KV系统应选用Ⅱ类的U0.故其对应的电缆芯对地雷电冲击耐受电压要求95KV.
回复
scwxbing
2006年06月26日 11:31:15
3楼
我又仔细查了《高压电缆使用导则》,的确如此。
回复
bl001
2006年06月26日 16:24:40
4楼
确实如此。