关于发油岛汽车装车棚防雷接地问题
a452540595
a452540595 Lv.4
2011年08月27日 12:46:15
来自于防雷减灾
只看楼主

油库汽车装卸区的网架棚10米高,下有6个装车岛(只有一个上装鹤管),设计有防雷接地,但是,网架罩棚上如果接防雷带的话,有可能会焊漏彩钢瓦,同时,网架周围广告栏高出彩钢瓦1米多,柱子网架都有有可靠接地,设计给了个标准图集,图集上也说可不做防雷接地。但是,业主和设计都要求做防雷接地的,请大家给出出主意,该怎么做?

油库汽车装卸区的网架棚10米高,下有6个装车岛(只有一个上装鹤管),设计有防雷接地,但是,网架罩棚上如果接防雷带的话,有可能会焊漏彩钢瓦,同时,网架周围广告栏高出彩钢瓦1米多,柱子网架都有有可靠接地,设计给了个标准图集,图集上也说可不做防雷接地。
但是,业主和设计都要求做防雷接地的,请大家给出出主意,该怎么做?

P1000691.JPG

免费打赏
poi1956
2011年08月29日 11:51:55
2楼
重要地方不做是不行的,我意见可另立避雷针一头一只,有
回复
baiyantr
2011年08月29日 12:09:21
3楼
严格按照防雷要求来就行了哦,呵呵
回复
maxfyc0
2011年08月29日 12:32:43
4楼
在屋面做避雷带就可以了
回复
maxfyc0
2011年08月29日 12:50:58
5楼
二类建筑物在屋面做10X10 或者12X8网格避雷带 避雷带在彩钢板屋面的做法可参考 01J925-1 /48页
回复
混在电气
2011年08月29日 13:55:14
6楼
避雷网格可以敷设在彩板屋顶的,你看看《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》06SD702-5上的相关做法。
回复
m530068968
2011年08月29日 14:07:40
7楼
《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》06SD702-5 利器~!
回复
lovemeteorology
2011年08月31日 01:23:40
8楼
彩钢板只要厚度符合标准就是良好的接闪器,不用再做避雷带了。
回复
a452540595
2011年08月31日 09:53:18
9楼
是的,按照设计给的标准图集《01J925-1》66页,转48页,注:3.压型钢板基板厚度在0.6mm以上,可不做避雷带,利用屋面做为接闪器。
回复
a452540595
2011年08月31日 09:56:20
10楼
在这个油库以前的老由罐上有避雷针,新建的罐上都没有了,按设避雷针感觉有些不妥!
回复
a452540595
2011年08月31日 09:58:30
11楼
谢谢,设计给的就是这个哦!
回复

相关推荐

APP内打开