最近某大型商场工程采用吊顶内镀锌钢板风管排烟,再次涉及到该问题--吊顶内金属风管排烟一定要做隔热吗?是否应该考虑风管离吊顶的距离?《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第50页5.8.19关于该问题是这样规定的:“输送高温气体的非保温金属风管、烟道,沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应采取有效的隔热防护措施并保持必要的安全距离。”而后面的第275页关于该条的条文说明是这样解释的:“非保温的高温金属风管或烟道沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应设遮热防护措施
最近某大型商场工程采用吊顶内镀锌钢板风管排烟,再次涉及到该问题--吊顶内金属风管排烟一定要做隔热吗?是否应该考虑风管离吊顶的距离?《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第50页5.8.19关于该问题是这样规定的:“输送高温气体的非保温金属风管、烟道,沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应采取有效的隔热防护措施
并保持必要的安全距离。”而后面的第275页关于该条的条文说明是这样解释的:“非保温的高温金属风管或烟道沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应设遮热防护措施
或保持必要的安全距离。”这样的话该条文和条文说明就矛盾了,按条文的意思是无论保持多少距离都得采取隔热措施,而条文说明的意思是保持必要的安全距离后可以不采取隔热措施。再引用一下《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于这方面的条文第90页9.1.5条:“排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。”按《建筑设计防火规范》的意思是只要与可燃物保持150mm的距离就可以了,况且吊顶所用的材料至少是难燃级别的。各位关于该问题你们是怎么处理的?
2楼
公建吊顶内各种管道电缆桥架很多
想跟其他可燃物都错开2米
比较有难度
至于吊顶材料是否可燃
也是我们很难控制的
实际上
现在装修用的材料大半可燃
因此
吊顶内的排烟管道建议做隔热保温
回复
3楼
帮顶...
爱拉芳生活资讯
http://www.ailafang.com
淘店联盟
http://www.taodlm.com
家居用品
http://www.gaozun.net/
爱阅小说
http://www.kebilai.com
上海牌手表
http://www.kuaidiai.com
最新电影网
http://www.zxfilms.com
韩版大码女装
http://www.dudubobo.net
保健拖鞋
http://www.ituoxie.net
民族风女装
http://www.mianhuaji.com
喜喜时尚女装
http://www.xixi2008.com
卡王无线网卡
http://www.ertao.net
网店镜像推广系统
http://www.taowoxiai.com
斯米尔官网
http://www.simier.net
老上海手表
http://www.ishoubiao.net
回复
4楼
没错,你没有办法说服验收人员吊顶内肯定没有可燃物离排烟风管很近。
所以,排烟风管还是做隔热措施吧。
回复
5楼
本人认为应根据所排的烟气的性质予以区分,如果所排的烟气是非消防排烟,就应该做隔热处理,反之可以不做。不知这样理解对不?
回复
6楼
我觉得按《建筑设计防火规范》要求;只要与可燃物保持150mm的距离就可以了
回复
7楼
我觉得距离够就不用做。。
回复
8楼
采用阻燃电线电缆,另外采用A级材料,可认为吊顶内无可燃物,不然别说排烟,喷淋的做法都很麻烦~~~
回复
9楼
吊顶内的消防排烟管道都做隔热处理,因为装修材料大部分都是难燃,不燃的很少。后期装修改造无法控制,有很多施工人员不懂,所以做了隔热处理,就不会给后面留下隐患了。不做隔热处理又能省多少钱呢?小处省钱不值得啊,消防系统平时不用没问题,若使用时出问题基本都是大问题。
回复
10楼
还是把安全距离和保温都设计上,最后由建设单位考虑选择吧,这样最安全了
回复
11楼
吊顶内的排烟风管最好采用角钢法兰连接,并采取隔热处理。否则验收非常麻烦。因为验收人员是以最保险、最安全的要求为标准
回复