风机盘管等安装图片,大家给个意见
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月25日 19:26:57
来自于工地图片
只看楼主

风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。

风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。

1151234880704.JPG

免费打赏
alian226
2006年06月25日 19:30:37
2楼
风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管
回复
alian226
2006年06月25日 19:33:16
3楼
还有冷冻水立管支架
回复
alian226
2006年06月25日 19:34:11
4楼
再来一个
回复
alian226
2006年06月25日 19:36:16
5楼
还有冷却塔的.
回复
alian226
2006年06月25日 19:37:50
6楼
固定在梁上和板上的冷却水管
回复
alian226
2006年06月25日 19:38:34
7楼
板上的.
回复
kaixin1688
2006年06月30日 14:22:07
8楼
风机盘管按标准是要加减震垫的,(螺栓连接必须要有减震垫);对于管道来说运行时会相当的平稳,不会有太大的震动就没有必要加了,但是管道转向处最好加上减震,因为系统启动和停止时会有轻微的震动,转向处最为剧烈。
回复
qiaotongjun
2006年06月30日 22:49:31
9楼
风机盘管在和吊金相连是应加减震垫
回复
suxiaochendongdong
2006年07月01日 16:49:44
10楼
管井应加套管。
回复
dj2003_2000_2000
2006年07月06日 11:59:03
11楼
你的水管没有加吊马阿