非共沸制冷剂部分泄漏后组分改变的难题
llh92731
llh92731 Lv.7
2011年08月26日 23:42:26
来自于制冷技术
只看楼主

最近修理一台美国环测综合试验箱,其高温级制冷剂ISC89泄漏一部分,造成组分改变,补充制冷剂后降温速度虽正常,但排气压力和温度明显增高,测压缩机电流也增大,负荷较重,担心损坏压缩机,可如果想恢复正常就必须使制冷剂组分正常,可又不知道是泄漏的哪种制冷剂,如果全部放掉重新充注,需要4万多块代价太大,可不放掉又没有别的办法,郁闷的。。。。。请高手指点迷津吧!多谢!

最近修理一台美国环测综合试验箱,其高温级制冷剂ISC89泄漏一部分,造成组分改变,补充制冷剂后降温速度虽正常,但排气压力和温度明显增高,测压缩机电流也增大,负荷较重,担心损坏压缩机,可如果想恢复正常就必须使制冷剂组分正常,可又不知道是泄漏的哪种制冷剂,如果全部放掉重新充注,需要4万多块代价太大,可不放掉又没有别的办法,郁闷的。。。。。请高手指点迷津吧!多谢!
免费打赏
llh92731
2011年09月02日 19:31:45
12楼

看来新开发的氟利昂也不是很完美哦!这个问题在日常维修时会经常碰到的!晕。。。。。
回复
huaimin1103
2012年04月16日 17:05:21
13楼
你可以试试放掉一部分液态制冷剂,再将要冲注的制冷剂的温度调整到制冷机组的温度压力相同的情况下,加注气态制冷剂到满足制冷要求为止,这样还是不行的话就全部换掉吧
回复
llh92731
2012年04月16日 23:10:05
14楼

这个办法到是可以试下,可你想过没有,加注气态制冷剂后,也许系统没问题了,但钢瓶剩下的氟组分也已经改变了,钢瓶里的氟下次还能用吗?来回都是一瓶氟的问题,不放也许象你说的,可以维持系统正常工作,但余下的氟基本废了,放了还要加一瓶氟,其实是一回事的!哈哈哈哈!
回复