厨房插座与断路器怎么选型
dongjinzhou
2011年08月26日 16:58:15
来自于断路器
只看楼主

今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?

今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:
1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?
2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?
3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?
4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?
初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
woheni2010
2011年08月26日 22:02:01
2楼
1 微断即可,具体看容量,电流大 需要塑壳,三相一般
2普通插座即可
其它布知道
回复
z.j1230
2011年08月27日 03:14:40
3楼
没做过深化的厨房哈,仅供参考.
电动机的用D型,不能确定是否电机的也用D型
插座形式让设备厂家提
九线制看不懂
貌似两台风机需要联锁?至于线路确切根数根据二次定吧.单向联锁四根线(联动+反馈)够了.双向联锁翻倍.偷个懒控制箱做成一个,二次接线也不用你管了.
厨房配电并不特殊,这点内容不够出书啊,配电设计看配电手册第三版吧。厨房设备的用电资料可参考国标图集D800上册
回复
木已成舟
2011年08月29日 19:11:09
4楼
我最近也在弄一个厨房的电气设计,小功率的电器直接在配电箱里面装空气开关控制就可以了,末端用单项或三相插座。较大负荷就不能用插座了,直接采用空气开关控制,用电缆直接接设备。
另外有不清楚的多跟厂家的技术人员沟通,人家做这个多了。怎么做都非常清楚。

[ 本帖最后由 chlinter 于 2011-8-29 19:17 编辑 ]
回复
engsimon
2011年08月30日 23:09:09
5楼
插座断路器双极带漏电保护,插座面板用防水型的,电线宜采用阻燃线。九线电机是延边三角形绕组,属于降压启动类。
回复
lqp19890713
2011年08月31日 16:05:33
6楼
容量大的就用塑壳,一般的用微断就可以了,毕竟塑壳个头太大了。
回复
wo4jia
2011年08月31日 21:13:24
7楼
一般这些都是交给专业的厨房公司的啊!楼主是设计院的么?
回复
黄成
2011年09月01日 20:39:00
8楼
插座断路器双极带漏电保护,插座面板用防水型的,电线宜采用阻燃线。九线电机是延边三角形绕组,属于降压启动类。
回复
阿尔法
2016年11月19日 16:46:08
9楼
厨房设备,很多都是16A插座。
灭蝇灯 10A插座
紫外线消毒杀菌灯, 天花上,接线盒(留两米线)。
回复