请问在1/2抽屉内装3只互感器,应空间太小,是否可以1只在断路器进线侧,2只在断路器出线侧?有何影响?谢谢!急,在线等?
请问在1/2抽屉内装3只互感器,应空间太小,是否可以1只在断路器进线侧,2只在断路器出线侧?有何影响?谢谢!急,在线等?
2楼
个人觉得,在使用上没有影响,只是不好看
回复
3楼
不符合一次系统图
回复
4楼
这不简单嘛,和业主工程师或设计院沟通,说明情况,把图纸改下
~
回复
5楼
任何事多能沟通?
回复
6楼
你的这个问题应该涉及到05SDX006中关于《进线断路器安装位置不当》中的问题!
回复