电流互感器放置位置求助
myzwsm
myzwsm Lv.7
2011年08月26日 14:29:41
来自于变压器
只看楼主

请问在1/2抽屉内装3只互感器,应空间太小,是否可以1只在断路器进线侧,2只在断路器出线侧?有何影响?谢谢!急,在线等?

请问在1/2抽屉内装3只互感器,应空间太小,是否可以1只在断路器进线侧,2只在断路器出线侧?有何影响?谢谢!急,在线等?
免费打赏
wj_lyq0615
2011年08月26日 14:31:54
2楼
个人觉得,在使用上没有影响,只是不好看
回复
dylan3940
2011年08月27日 10:18:55
3楼
不符合一次系统图
回复
wj_lyq0615
2011年08月27日 10:33:35
4楼
这不简单嘛,和业主工程师或设计院沟通,说明情况,把图纸改下 ~
回复
zyj565
2011年08月27日 20:40:16
5楼
任何事多能沟通?
回复
warrior0318
2011年10月08日 22:20:22
6楼
你的这个问题应该涉及到05SDX006中关于《进线断路器安装位置不当》中的问题!