求助怎么确定电机启动电流?
whwfei
whwfei Lv.2
2006年06月24日 20:14:29
只看楼主

小弟新来的,请高手指点点,点饥的启动电流怎么确定

小弟新来的,请高手指点点,点饥的启动电流怎么确定
免费打赏
diqiushidai
2007年03月01日 10:20:11
42楼
我认为还是要按照电机的功率和工程造价来综合考虑
回复
homejj_88629
2007年03月01日 11:19:23
43楼
顶31楼的观点!
回复
ysplm
2007年04月16日 11:11:17
44楼
电压等级较低的异步电动机,例如Un=380V,P=50kW.额定电流已经很大了,直接启动电流也就是三四倍,这样采用了软启动还有什么作用吗?
回复
plum-1127
2007年04月16日 11:46:13
45楼
一般可根据负载情况而定,负载较小是可整为3-5倍,较大时一般为7-9倍
回复
xieyana521
2007年04月23日 04:54:15
46楼
功率 37KW一下的可以直接启动
启动电流 鼠笼式异步电动机5-7 绕线转子异步电动机一般为2-3
回复
qydl6768
2007年04月23日 17:16:55
47楼
学习了!我觉得10KW以上的电机最好用软启动方式,这样可以保护开关,节省开关更换费用!
回复
ham7208
2007年04月23日 20:31:30
48楼
软启动肯定是比直接启动的电流要小,一般只有2点几倍
回复
hubeixp
2007年04月24日 15:46:23
49楼
直接启动电流3~7倍,星三角启动为三分之一的启动电流,变频器起动等于或小于额定电流(与起动时间有关)。
回复
renshenghebi
2007年04月24日 23:07:45
50楼
学习中!谢谢!
回复
zhangjp123456
2007年04月27日 10:31:21
51楼
支持31楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开