关于防跳继电器的动作电流的计算?
rabitrr
rabitrr Lv.3
2011年08月26日 13:21:38
只看楼主

220V直流操作系统中,断路器合闸耗电220VA,则防跳继电器的动作电流最接近哪个值?选项:3A 2A 1A 0.5A答案是0.5A,《配电手册》P456上说,防跳继电器电流线圈的额定电流应与断路器额定跳闸电流配合,动作灵敏度不低于1.5,不知道额定跳闸电流依据什么做出来的?答案对不对?给出的是合闸数据。

220V直流操作系统中,断路器合闸耗电220VA,则防跳继电器的动作电流最接近哪个值?
选项:3A 2A 1A 0.5A
答案是0.5A,
《配电手册》P456上说,防跳继电器电流线圈的额定电流应与断路器额定跳闸电流配合,动作灵敏度不低于1.5,不知道额定跳闸电流依据什么做出来的?答案对不对?给出的是合闸数据。
免费打赏
caiy2009
2012年08月25日 10:46:18
2楼
我也刚看到这个题,不知道怎么算出来的
回复
yugzh168
2012年08月25日 23:51:45
3楼
《配电手册》P457 表8-28 控制电压220 电流0.5A
回复
aimtofly
2012年08月26日 11:37:33
4楼
直流系统是两相供电,相电压220V
断路器合闸耗电220VA ,则额定电流为I=S/U = 220/220 = 1A

1/1.5 = 0.66A

要小于0.66,故选D

这个题也是发输变习题集中最后2007新增案例题53题 第3问

答案依据:电力二次手册 P97
回复