框架结构,带个地下室,1、建模的时候是否需要将地下室外墙建进去了? 2、如果将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,如何给这样的框架柱配筋?(有些说法将地下室上一层框架柱钢筋往下延伸到地下室)。 3、同2,将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,但是“梁柱施工图”中生成的框架柱的配筋却很大,为什么呢? 望高手指教下。。
框架结构,带个地下室,1、建模的时候是否需要将地下室外墙建进去了?
2、如果将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,如何给这样的框架柱配筋?(有些说法将地下室上一层框架柱钢筋往下延伸到地下室)。
3、同2,将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,但是“梁柱施工图”中生成的框架柱的配筋却很大,为什么呢?
望高手指教下。。
12楼
1、建模时应当将地下室外墙键入到模型中去,不然过于失真;对于基础形式为独立基础+防水板的情况,在计算基础的时候,将地下室外墙改成深梁输入,以防止柱下独立基础计算时偏小。
2、由于模型此部分在PM中是定义为地下室的,因此,即使按深梁输入模型,柱配筋也不会特别的大,但地下此部分柱配筋面积不应小于上一层柱配筋面积,特别是在出平面外的方向,因为柱子与墙体作为整体来挡土,由于柱子的截面大于墙厚,刚度大,在计算挡墙的时候,柱子作为挡墙的肋(不同于板肋),承受的侧向荷载可能会较大(主要取决于挡墙的计算方式,双向板);个人的配筋方式是此部分钢筋根数同上一层,钢筋直径大1级。
3、个人没用过梁柱施工图进行柱配筋,都是根据简图来配置。
回复
13楼
地下室是要建进去的吧。在我们这,计算配筋时,地下室外墙一般是单独算,手核。不会看PKPM的结果的,因为许多时候结构的嵌固端是在地下室顶板处,地下室顶板以下就不参与抗震计算了,所以计算出来的结果很小
回复
14楼
学习学习,哈哈
回复
15楼
一般视框架结构地下室的嵌固程度,若嵌固条件满足,则输入侧壁建模,但应复核侧壁传给柱的面外弯矩(程序是考虑不到的),按此则梁柱配筋多为构造;若不能判断为嵌固(如有半埋式,或其他土的约束条件不好直接定性的)则按最不利工况设计,即:不考虑侧壁的刚度,框架内力计算不输入侧壁,嵌固于基础,侧壁计算按底部固端,上部简支的单向板计算,基础计算时考虑侧壁对边柱轴力的扩散作用,一般做成独基+条基形式
至于楼上说的侧壁计算,柱子作为侧壁的支座,按双向板计算配筋,那得看柱距和地下室层高了,一般认为长宽比大于2,就宜按单向板计算了,而且需要复核侧壁对柱的面外弯矩,请问这个谁核过,且设计中一般只让框柱受压而不受弯,因此还是按单向板计算为宜;也有将侧壁作为深梁计算的,我实在想不出有什么道理,说是怕柱底独基漏荷,那么侧壁实际的扩散作用又怎么说
回复
16楼
12楼说的不错
回复
17楼
同意楼上观点
回复
18楼
susaner12 发表于 2012-6-13 17:17 一般视框架结构地下室的嵌固程度,若嵌固条件满足,则输入侧壁建模,但应复核侧壁传给柱的面外弯矩(程序是 …谢谢,学习了
回复