【求救】断路器整定值101e/121e 是什么意思啊?
xx105504225
2011年08月26日 10:33:47
来自于断路器
只看楼主

我看我们公司 老员工话的图纸在系统配电图上断路器的整定值上面写着不是101e 就是121e 这是什么意思啊求教了

我看我们公司 老员工话的图纸
在系统配电图上
断路器的整定值上面写着
不是101e 就是121e
这是什么意思啊
求教了
sjycjm
2011年08月26日 15:38:32
2楼
这表示断路器的速断动作电流整定值是额定值的10倍或12倍
回复
剑气侠心
2011年08月26日 16:32:26
3楼

对的。一般配电回路为10倍,电动机回路为12倍。
回复
jiangbo88
2011年08月29日 09:24:29
4楼
就是断路器的动作电流整定值是额定电流值的10倍或12倍,查一下相关产品样本就知道了
回复
wjb851119
2011年08月29日 09:35:37
5楼
断路器应该是低压塑壳吧,10le/12le指的是断路器的瞬时脱扣电流,一般配电用塑壳脱扣电流是10le,控制电机用塑壳考虑电机启动时电流过大会导致塑壳误动作,所以脱扣电流为12le。