因本人是第一次碰到,加上对消防控制这块接触不多,对其分支回路的控制不明白,还请各位赐教,谢谢!!!
因本人是第一次碰到,加上对消防控制这块接触不多,
对其分支回路的控制不明白,还请各位赐教,谢谢!!!
2楼
还有一张。
回复
3楼
LZ,有什么样要问的?
回复
4楼
我是第一次碰到这种类型的,所以问题多啊,还请赐教,谢谢!!
1、图中用于各支路控制回路的中间继电器是每支路一个还是所有支路共一个中间继电器?
2、图中用于各支路控制回路的接触器型号是3P的,是不是几个回路共一个接触器?
3、图中的供电方式我不明白,如正常时分支路的微断是合上的吧,而当消防给一信号使接触器合上是供另一负载,
还是消防这边提供电源经接触器至各照明回路?
回复
5楼
我是第一次碰到这种类型的,问题多多啊,还请赐教,谢谢!!!!
1、图中用于分支控制回路的中间继电器是每一支路的接触控制回路各一个还是所有支路共用一个?
2、图中分支回路的接触的从型号上看是3P的,那是不是几个分支回路共一个接触器呢?
3、图中分支回路的供电方式不明白,如第一张图上:正常时微断应该是合上的吧,而当消防给出信号使接触器吸上是供
另一路负载还是由消防直接提供电源经接触器至各照明回路?
回复
6楼
不好意思,两个帖子的内容差不多,因第一次回复点击"提交"隔了很长时间都没有上去,我只好再写了一遍。
回复
7楼
我看明白了.正常时接触器不工作,当发生火灾时,消防中心发出信号,接通接触器,点亮必要的照明,疏散人群.
1:可以几个回路合用一接触器
3:电源是这个箱子的电源,非消防提供.消防仅发信而已.
回复
8楼
谢谢!!!
可是我第一个问题是问中间继电器能否共用一个吧?
若是接触器不能肯定几个回路可共用一个的话,那中间
继电器的接点又岂能够用??
回复
9楼
如图
回复
10楼
谢谢懂哥及各位,总算明白了,要不是懂哥这张图我还以为要用按钮和指示灯之类的呢,
哈哈,实在是太谢谢了!!(提示发送失败,只好再发一遍了)
回复