关于上传火灾自动报警系统图的总结—3.
zhong-wei-jie
2006年06月24日 08:26:38
来自于防雷减灾
只看楼主

绘图线型及导线不管是火灾自动报警系统图也好,还是平面图也好,都有5种基本类型的导线,它们是:信号二总线、DC24V电源线、电话线、广播线和联动控制线。在电子文档内,用5种颜色就可以明显的区分这5种导线;但打印出图,晒成蓝图以后就无法区分出来了,所以必须加入线型这一特定条件。再者,如果导线能用代号替代,标注也就方便得多。楼主习惯于用下表的代号、线型和颜色。

绘图线型及导线
不管是火灾自动报警系统图也好,还是平面图也好,都有5种基本类型的导线,它们是:信号二总线、DC24V电源线、电话线、广播线和联动控制线。在电子文档内,用5种颜色就可以明显的区分这5种导线;但打印出图,晒成蓝图以后就无法区分出来了,所以必须加入线型这一特定条件。再者,如果导线能用代号替代,标注也就方便得多。
楼主习惯于用下表的代号、线型和颜色。

1151108790774.JPG

zhong-wei-jie
2006年06月24日 08:31:45
2楼
上表中的第5项,A+B,二总线+电源或电铃线,本意是:DC24V电源和二总线都需要连接至控制模块,警铃的安装高度H,H=2.2m,报警按钮的安装位置在警铃的下方,其高度H,H=1.4m,它们都工作在DC24V之下,所以,可同穿管(槽)安装。
下图是某工程消防中心安装的设备和出线,确实够简单明聊。设备包括:
1. 主机1台--图示6个回路的二总线,其中一个回路直接引至泵房;另一路a,是连接复视屏的RS485信号总线。
2. 多线制电话主机1台--图示6个回路,其中一个回路电话线直接引至泵房。
3. 带卡座和调频接收功能的总线制广播主机1台--只有一路出线。
4. 带备用电池的DC24V电源一套--图示5路C出线,另一路B直送泵房。
5. 联动柜1台--图示出线包括:消防泵手动控制及信号反馈线H2组,消防稳压泵信号反馈线h1组,其它消防设备控制及信号反馈线h3组。

回复
zhong-wei-jie
2006年06月25日 06:18:03
3楼
上图中,由消防中心至各设备的导线、管(槽)安装,可以加注为:

下列导线、管(槽)埋地敷设至厂房:
1. 电话线单独穿管(槽)安装—5D/TC 25。
2. 广播线单独穿管(槽)安装—E/TC 20。
3. DC24V电源线、手动操作线和信号反馈线(均加隔离继电器以后),都工作在DC24V电压下,可以同穿管(槽)安装—5A+a+5C+3h/MR 100X40。

下列导线、管(槽)埋地敷设至泵房:
1. 电话线单独穿管(槽)安装—D/TC 20。
2. 广播线单独穿管(槽)安装—E/TC 20。
3. DC24V电源线、手动操作线和信号反馈线(均加隔离继电器以后),都工作在DC24V电压下,可以同穿管(槽)安装—A+B+2H+h/TC 32。
回复
zhanght_16
2007年12月14日 09:54:02
4楼
ipnu b
回复
guo.gong
2007年12月15日 21:01:41
5楼
信号总线与电源线能穿在同一管中吗?
回复
feidyd
2008年03月05日 11:45:36
6楼
大开眼界,谢谢楼主,如果能上传DWG图就更好啦!