求助:底部框架房屋托梁的强剪弱弯调整问题
zj9602
zj9602 Lv.2
2011年08月25日 23:09:56
只看楼主

砌体规范10.5.6条 托梁重力荷载代表值作用下的M、V仅对上部Q2引起部分的折减系数进行了一级1.1、二级1.0的调整,未规定强剪弱弯的调整。砌体设计规范理解与应用 对重力荷载代表值部分也未调整,仅调整了地震作用部分。 兰定筠模拟试题对重力荷载代表值部分也进行了调整,个人认为兰定筠的有道理一些,难道砌体规范和配套的书都错了?[ 本帖最后由 zj9602 于 2011-8-25 23:43 编辑

砌体规范10.5.6条 托梁重力荷载代表值作用下的M、V仅对上部Q2引起部分的折减系数进行了一级1.1、二级1.0的调整,未规定强剪弱弯的调整。
砌体设计规范理解与应用 对重力荷载代表值部分也未调整,仅调整了地震作用部分。
兰定筠模拟试题对重力荷载代表值部分也进行了调整,个人认为兰定筠的有道理一些,难道砌体规范和配套的书都错了?

[ 本帖最后由 zj9602 于 2011-8-25 23:43 编辑 ]

1.png

zj9602
2011年08月25日 23:12:21
2楼
回复
chenyoukun198310
2011年08月26日 11:21:29
3楼
砌体规范10.5.6条,说的很清楚啊,重力荷载代表值应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中第5.1.3条的有关规定计算。但托梁弯矩系数αM、剪力系数βV应予增大;增大系数当抗震等级为一级时,取为1.10,当抗震等级为二级时,取为1.05,当抗震等级为三级时,取为1.0。
不明白楼主为什么会困惑!
回复
zj9602
2011年08月29日 17:28:40
4楼
可兰的书上对重力荷载代表值部分为ηvb(V1j+βvV1j),同样有调整系数呀

[ 本帖最后由 zj9602 于 2011-8-29 17:33 编辑 ]
回复
qth555
2011年09月02日 22:46:35
5楼
我也困惑这个,兰的书他题目还说VGE是=0.不过我发现兰的书还多错误
回复
kaiser_yhh
2011年09月06日 19:47:43
6楼
楼主这个问题有没有弄清楚,我也没找到根据,个人觉得兰的做法没有依据,强剪弱弯调整不应该把托梁重力荷载代表值作用的剪力直接乘以梁端剪力增大系数。。。
回复
zylnj2011
2011年10月16日 20:49:35
7楼